请教在串口DMA时,如何控制RS485的发送使能脚?

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:623
  • 最近打卡:2026-03-23 14:44:24
已绑定手机

25

主题

594

回帖

3106

积分

论坛元老

积分
3106
发表于 2024-9-1 14:23:03 | 显示全部楼层
可尝试一下国产的具有自动流向控制功能的485芯片,含税也才2.5元/片,直接把使能脚固定接高电平即可,根本就不用拉高拉低的,又可以节省单片机的一个io,这些芯片已经经过了实际产品的验证,性能稳定可靠!波特率直接跑115200都没问题,数据传输速率可达16Mbps。一家是杭州瑞盟科技的MS2548【SOP-8封装】https://www.relmon.com/,另外一家是杭州捷茂微电子的GM13488E【SOP-8封装】。
不停地学习
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:887
  • 最近打卡:2026-05-08 07:56:26
已绑定手机

59

主题

2038

回帖

3869

积分

论坛元老

积分
3869
发表于 2024-9-1 15:52:07 | 显示全部楼层
485好像有那种自带切换的芯片
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:340
  • 最近打卡:2026-05-08 10:33:48

85

主题

7361

回帖

1万

积分

超级版主

积分
15901
发表于 2024-9-2 11:30:34 | 显示全部楼层
深山*** 发表于 2024-9-1 13:18
与延时机制没有关系,我是说波形会有一定的误差,用三极这种形式的电路,如果真正商业化应用,会有问题, ...

我不推荐用三极管做RS485自动方向控制,因为这样会导致输出驱动极其不对称,用于测试可以,但是用于做产品,最好由MCU来控制收发,或者用可重触发的单稳态电路做方向切换。

点评

非常正确,这样做产品是的不可靠。  发表于 2024-9-4 20:32