学习了一下布丁橘长那个串口多机通讯的例程,有个硬件上的问题请教下。现有一个产品,准备由11stc8G1k08组成,1个主机,10个从机,距离大概左、右两边每边9米远,每边5个从机。串口通讯的话,硬件上是不是按照视频那样,直接TXDRXD交叉连接就行了?主机和从机的IO口怎样配置?评论里有人说全部配置成开漏,主机上拉4K7电阻,这种方式在实际产品中有没有问题?有的评论说要加二极管隔离。这样连接的话,最远的通信距离有没有个参考值?在硬件电路上,有没有什么注意的地方?麻烦有实际应用过的高手指教下。当然,如果最终不行还是用485了。


回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:461
  • 最近打卡:2025-06-18 01:15:53
已绑定手机

38

主题

2222

回帖

2671

积分

荣誉版主

积分
2671
发表于 2024-7-5 11:08:03 | 显示全部楼层
首先,强烈推荐使用485或者带发送使能的422传输,
一主多从的情况下,主机的TX接所有从机的RX,从机的TX并联起来接主机的RX,所有从机配置成开漏,主机加上拉电阻,这是可以使用的,另外使用二极管线与的方式也是可以的,需要使用低压降的肖特基二极管,这两种方法道理一样的,存在一个共同问题就是传输距离有限,不适合你描述的场合,以下是我的观点:
1,距离在一两米以内还算可靠,像你提及的左右各9米,总共就18米的线路,整个线路的寄生电容对主机的TX可能影响较小,但对RX影响较大,因为RX是依赖外部上拉电阻得到的高电平,总线过长会导致上升沿变宽,信号失真,
2,单片机的IO直接拉远线传输是有很大干扰风险,因为很多共模干扰会转变成差模干扰混入信号线,周边电磁环境复杂的情况下,大概率会受到干扰,除非严格屏蔽传输,而485这类的总线对共模干扰具有天生的抗性
总结一下,能用,但风险点非常多,自己玩可以,产品或者项目上非常不推荐,后期会有无尽的麻烦。
睁开眼睛做场梦~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:469
  • 最近打卡:2025-06-18 06:25:36
已绑定手机

19

主题

3233

回帖

5293

积分

论坛元老

积分
5293
发表于 2024-7-5 11:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
多主机还是485加mobus协议比较好

点评

楼主说的是1主10从  发表于 2024-7-5 11:35
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-05-09 08:48:39

4

主题

20

回帖

156

积分

注册会员

积分
156
发表于 2024-7-6 10:33:41 | 显示全部楼层
好的,多谢各位的解答,学习了,还是485吧,费事后面麻烦。