STCISP定时器计算工具中,没有8位自动重装模式+预分频选项

[复制链接]
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:68
  • 最近打卡:2024-09-14 12:02:46

11

主题

75

回帖

3568

积分

荣誉版主

积分
3568
QQ
发表于 2023-2-12 12:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对STC32G定时器0/1-模式2-8位自动重装模式设置时,发现在STC-ISP定时器计算工具中,没有 8位自动重装+预分频  情况的相关选项。
目前只有 8位自动重装、24位自动重装选项
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:55
  • 最近打卡:2025-05-02 08:32:59

718

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
15630
发表于 2023-2-12 15:02:01 | 显示全部楼层
16位自动重装,24位自动重装 = 8位预分频+16位自动重装
  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:38
  • 最近打卡:2025-04-30 14:38:57

25

主题

977

回帖

3599

积分

超级版主

积分
3599
发表于 2023-2-12 23:23:11 | 显示全部楼层
既然选择的是8位模式,我们认为你是不需要预分频,所以没有“ 8位自动重装+预分频”
当需要设置预分频,表示简单的8位自动重装已不能满足定时需求
则请在定时器模式列表中选择其它位数更宽的模式(比如16位或者24位)