ADC采样时,传感器用上拉好,还是下拉好?
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:359
  • 最近打卡:2026-03-20 21:53:40

844

主题

1万

回帖

2万

积分

管理员

积分
22719
发表于 2026-3-15 21:41:00 | 显示全部楼层
截图202603152140246325.jpg


截图202603152140555038.jpg
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:24
  • 最近打卡:2026-03-23 07:36:56
已绑定手机

2

主题

26

回帖

154

积分

注册会员

积分
154
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
ADC采样在实际应用中传感器用上拉或下拉没发现有什么优劣。按实际需要选择即可。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:84
  • 最近打卡:2026-03-23 16:08:41
已绑定手机

4

主题

227

回帖

832

积分

高级会员

积分
832
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
比如用热敏电阻测温,且引线很长,比如你的单片机在一个机箱里,传感器引出去测另一个设备的温度,建议传感器接地,也就是上拉,再加RC滤波,这样才能抗住较高的共模干扰;
如果传感器接在高端,也就是下拉,相当于把VCC引到外部,则在较高的共模干扰情况可能导致VCC过压损坏芯片。
如果传感器与单片机都在一块板上,且不存在很大的共模干扰,那就无所谓了,怎么方便怎么来。