申请免费包邮的AH920试用测评,应用于工业,
将小于4毫安交流小信号转化成电压,控制在5伏,
接入AI8051U,实现ST7735  SPI实时输出电压、电流,并输出波形。


回复

使用道具 举报 送花

3

主题

1094

回帖

899

积分

等待验证会员

积分
899
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
关于AH920信号转换与AI8051U系统集成的技术方案分析

尊敬的开发者:

基于您提出的工业级小信号检测系统需求,我们针对AH920电流转换模块与AI8051U处理器的系统集成方案进行如下技术解析:

一、微小电流信号转换设计
1. AH920模块特性适配
输入灵敏度:支持0.1μA~4mA量程,符合工业传感器输出标准
转换精度:16位有效分辨率,0.1%线性度误差
带宽特性:DC-20kHz频率响应,满足工控场景需求
输出范围:0-5V可调输出,内置过压保护电路

2. 前端信号调理
建议采用三级信号处理架构:
(1) 输入保护:TVS二极管+EMI滤波器,符合IEC61000-4标准
(2) 电流缓冲:JFET输入级运放实现高阻抗匹配
(3) 程控增益:数字电位器实现量程自适应调节

二、AI8051U处理系统构建
1. 模数转换配置
启用12位ADC,设置250ksps采样率
建立四通道轮询采样模式
配置DMA数据传输,降低CPU负载

代码示例:
```c
void ADCInit(void){
    ADCCFG = 0x0F;  //设置12位精度
    ADCCONTR = 0x80; //开启ADC电源
    ADCCONTR |= 0x04; //选择通道4
    EADC = 1; //使能ADC中断
}

interrupt void ADCISR(void){
    ADCFLAG = 0;
    adcvalue = (ADCRES

[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:309
  • 最近打卡:2025-05-13 07:36:39
已绑定手机

4

主题

352

回帖

1682

积分

金牌会员

积分
1682
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
就是个模数转换问题吧  
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:131
  • 最近打卡:2025-05-13 06:15:22
已绑定手机

84

主题

305

回帖

486

积分

中级会员

积分
486
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-5-9 15:53
haiya*** 发表于 2025-5-9 16:37
就是个模数转换问题吧

是的
回复 支持 反对