找回密码
 立即注册
楼主: 摇滚一族

请教IO空接如何读为0?

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:690
  • 最近打卡:2026-05-14 17:19:21

10

主题

24

回帖

2644

积分

金牌会员

积分
2644
发表于 2024-8-9 17:10:29 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2024-8-9 14:08
高阻状态,芯片管脚自身的泄漏电流不是固定不变的,同一芯片不同管脚,不同芯片,可能读出的结果都不一样.
楼主 ...

设备不接,显示0,设备接了,根据设备的输出状态显示0或1,这应该是很常见的情况吧
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:22
  • 最近打卡:2026-03-26 11:15:31

12

主题

74

回帖

1393

积分

金牌会员

积分
1393
发表于 2024-8-9 18:06:06 | 显示全部楼层
摇滚*** 发表于 2024-8-9 17:10
设备不接,显示0,设备接了,根据设备的输出状态显示0或1,这应该是很常见的情况吧 ...

测的咋样
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2024-08-12 12:11:45

0

主题

1

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 2024-8-12 12:14:02 | 显示全部楼层
学习一下
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:720
  • 最近打卡:2026-05-14 00:14:46

9

主题

656

回帖

4622

积分

论坛元老

积分
4622
发表于 2024-8-12 14:08:15 | 显示全部楼层
摇滚*** 发表于 2024-8-9 17:10
设备不接,显示0,设备接了,根据设备的输出状态显示0或1,这应该是很常见的情况吧 ...

是符合常规思维,但对于单片机来说不方便,管脚浮空状态既不容易确定高低逻辑状态,也非常容易受外接干扰.
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:187
  • 最近打卡:2026-03-12 08:01:23

16

主题

272

回帖

1473

积分

金牌会员

积分
1473
发表于 2024-8-12 14:28:51 | 显示全部楼层
做实验无所谓,做产品必须可靠,也就是说必须下拉。