    485接口跑modbus_TCP协议可以直接与双绞线传输器网络协议互通吗?

    客户那边使用的是双绞线传输器,另外一家竞品使用的485接口直接与双绞线传输器相连,我怀疑要么是485接口跑的是modbus_TCP,可以与双绞线传输器互通,感觉也不对,协议不同,是不能通信的??
    回复 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    1

    主题

    122

    回帖

    673

    积分

    高级会员

    积分
    673
    发表于 2024-4-11 11:34:57 | 显示全部楼层
    modbus_TCP协议不适合在485上跑,协议连CRC16校验都没有,怎么保证数据正确性
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    12 小时前
  • 签到天数: 175 天

    [LV.7]常住居民III

    117

    主题

    478

    回帖

    659

    积分

    高级会员

    积分
    659
     楼主| 发表于 2024-4-11 13:03:31 | 显示全部楼层
    zxcv1973 发表于 2024-4-11 11:34
    modbus_TCP协议不适合在485上跑,协议连CRC16校验都没有,怎么保证数据正确性

    哦,那就不太明白,客户是怎么搞的了
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    12 小时前
  • 签到天数: 129 天

    [LV.7]常住居民III

    1

    主题

    76

    回帖

    387

    积分

    中级会员

    积分
    387
    发表于 2024-4-11 14:21:01 | 显示全部楼层
    可能双绞线上跑的可能是modbus rtu协议,然后由协议转换器转为modbus tcp协议。
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    12 小时前
  • 签到天数: 175 天

    [LV.7]常住居民III

    117

    主题

    478

    回帖

    659

    积分

    高级会员

    积分
    659
     楼主| 发表于 2024-4-11 15:27:40 | 显示全部楼层
    molo 发表于 2024-4-11 14:21
    可能双绞线上跑的可能是modbus rtu协议,然后由协议转换器转为modbus tcp协议。 ...

    双绞线传输器厂家说跑是载波信号,OSDM,给我说兼容modbus_TCP及其他的带TCP协议;
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    12 小时前
  • 签到天数: 129 天

    [LV.7]常住居民III

    1

    主题

    76

    回帖

    387

    积分

    中级会员

    积分
    387
    发表于 2024-4-11 16:00:12 | 显示全部楼层
    380091044 发表于 2024-4-11 15:27
    双绞线传输器厂家说跑是载波信号,OSDM,给我说兼容modbus_TCP及其他的带TCP协议; ...

    一般需要了解到:
    1、接进来的信号,双绞线是什么(物理接口)?什么协议(软件协议)?
    2、要出去的信号,需要对接什么接口(物理接口)?什么协议(软件协议)?
    然后就可以找适配的设备去做对接,只要能完成数据传输就可以。
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    12 小时前
  • 签到天数: 175 天

    [LV.7]常住居民III

    117

    主题

    478

    回帖

    659

    积分

    高级会员

    积分
    659
     楼主| 发表于 2024-4-11 16:10:19 | 显示全部楼层
    molo 发表于 2024-4-11 16:00
    一般需要了解到:
    1、接进来的信号,双绞线是什么(物理接口)?什么协议(软件协议)?
    2、要出去的信号 ...

    是的
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    13 小时前
  • 签到天数: 86 天

    [LV.6]常住居民II

    4

    主题

    499

    回帖

    1369

    积分

    金牌会员

    积分
    1369
    发表于 2024-4-11 16:26:01 | 显示全部楼层
    协议不同是不行的
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    12 小时前
  • 签到天数: 175 天

    [LV.7]常住居民III

    117

    主题

    478

    回帖

    659

    积分

    高级会员

    积分
    659
     楼主| 发表于 2024-4-11 16:32:26 | 显示全部楼层
    小飞侠 发表于 2024-4-11 16:26
    协议不同是不行的

    是的,没到现场,不太了解,
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    10 小时前
  • 签到天数: 64 天

    [LV.6]常住居民II

    2

    主题

    151

    回帖

    249

    积分

    中级会员

    积分
    249
    发表于 2024-4-17 22:17:35 | 显示全部楼层
    双绞线是RS485接口的ModbusRTU协议,ModbusTCP需要在网络接口上4线或8线网口