    485通信的电源和地,与其他的公共地必须要分开吗?
    我其中一块板子就是,单片机和485通信的电源和地都是单独隔离的,可通信,
    之前忘了隔离了,就是无法通信,后来隔离了就好了;
    目前这块板子单片机、485通信、公共地都是公用的,目前怎么测试都是无法通信的?

    回复 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    553

    主题

    9617

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14091
    发表于 2024-3-21 10:08:29 | 显示全部楼层
    2个不同的 RS485 通信系统,不共地,能通信就通吧
    我们实战是不远,就不在乎一条地线的成本,那就再拉条地线共地



    截图202403211008027901.jpg

    截图202403211008272770.jpg


    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    553

    主题

    9617

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14091
    发表于 2024-3-21 10:11:01 | 显示全部楼层
    其实我们现在组网的 RS485都加了专门的一条地线,共地,效果超级好 !
    我师傅说 RS485 不用共地,但他实际测试,共地后,无码几乎没了。


    通信的双方还是要加上基本的校验机制,发现错了,通知对方重传
    ===程序必须假定,传输时受干扰,正确的数据被干扰成错误的数据被接收到

    说RS485不要共地的,那是实战经验不够,或者太抠门一条地线

    我们都是这么送线的,思维模式不一样,
    所以难免讲新人/老人 外行到省地线,还要说懂技术
    截图202403211016545903.jpg

    截图202403211017402887.jpg



    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    553

    主题

    9617

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14091
    发表于 2024-3-21 10:24:20 | 显示全部楼层
    有钱,就共地,用屏蔽双绞线


    截图202403211023325473.jpg


    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 07:11
  • 签到天数: 176 天

    [LV.7]常住居民III

    117

    主题

    478

    回帖

    663

    积分

    高级会员

    积分
    663
     楼主| 发表于 2024-3-21 10:37:19 | 显示全部楼层
    神农鼎 发表于 2024-3-21 10:24
    有钱,就共地,用屏蔽双绞线

    是我表达不够清晰,理解还是有偏差,
    485的5V地与主电源12V地要用隔离电源模块隔离分开,能正常通信;
    若是485的5V地与主电源12V地共地,非隔离电源,485通信不能正常工作??

    点评

    你这是新战场了,把实际原理图的PDF 发上来,实际应用场景拍照发上来,请 社区大哥帮分析  详情 回复 发表于 2024-3-21 11:32
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 180 天

    [LV.7]常住居民III

    17

    主题

    371

    回帖

    1395

    积分

    荣誉版主

    积分
    1395
    发表于 2024-3-21 10:46:03 | 显示全部楼层
    485通信用到的120欧姆电阻,一般是主机加,从机不加。这样2根线完全没有问题。
    如果主机和从机都不加,-----> 通信失败
    如果主机和从机都加,-----> 负载太重,通信易失败。

    点评

    专业  详情 回复 发表于 2024-3-21 11:30
    1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    553

    主题

    9617

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14091
    发表于 2024-3-21 11:30:33 | 显示全部楼层
    社区闲人 发表于 2024-3-21 10:46
    485通信用到的120欧姆电阻,一般是主机加,从机不加。这样2根线完全没有问题。
    如果主机和从机都不加,---- ...

    专业,最远的 2端加
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    553

    主题

    9617

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14091
    发表于 2024-3-21 11:32:42 | 显示全部楼层
    380091044 发表于 2024-3-21 10:37
    是我表达不够清晰,理解还是有偏差,
    485的5V地与主电源12V地要用隔离电源模块隔离分开,能正常通信;
    若 ...

    你这是新战场了 !
    把实际原理图的PDF 发上来,实际应用场景拍照发上来,
    请 社区大哥 帮忙 分析

    如果有真大地,我们测试厂是花了 3W ? 做了真大地的
    所有通信模块设备的地最好都单独接大地,
    通信的各单元还要拉条地线共地

    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 06:59
  • 签到天数: 81 天

    [LV.6]常住居民II

    5

    主题

    751

    回帖

    1247

    积分

    金牌会员

    积分
    1247
    发表于 2024-3-21 12:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
    还是加地比较好。线如果太长要加电阻,短的话可加可不加

    点评

    加粗,就是地线实际多放几根  发表于 2024-3-21 18:36
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 07:11
  • 签到天数: 176 天

    [LV.7]常住居民III

    117

    主题

    478

    回帖

    663

    积分

    高级会员

    积分
    663
     楼主| 发表于 2024-3-21 13:42:22 | 显示全部楼层
    神农鼎 发表于 2024-3-21 11:32
    你这是新战场了 !
    把实际原理图的PDF 发上来,实际应用场景拍照发上来,
    请 社区大哥 帮忙 分析

    感谢各位老师的支持,因为之前的那块主板,5V刚好是隔离的,是我PCB布局时,把485的地直接连接公共地,与隔离的5V地地不连的,导致怎么测试都是无法通信,最后怀疑到这点,我直接把485模块整个模块部分与公共地分离,重新接入到隔离的5V地,测试就OK了,目前这块板子的与之前的板子组成系统,不过这个主板本身的单片机、485模块、12V电源、5V电源都是共用的,与之前的主板的公共地是供地的,这次想到分离,不好分离,不过,不分离,也不应该不能通信,还没找到具体原因,