大家好:
         请教各位大侠,在STC8H系统的例程中都要在运行起来后,在44秒左右 系统会复位,这是什么原因, 我可以排除的是我的电路和硬件没有问题,因为我只是用STC8H3K48S2的屏片接了串口和电源其它什么也没接,电源我也确认过没有问题是3.3V 用示波器检测的没有抖动动,下面图中的例程都试过现象一样的,

STC8H系列 串口例程为什么运行起来都会固定时间复位-1.png                                           STC8H系列 串口例程为什么运行起来都会固定时间复位-2.png
回复 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

46

主题

3043

回帖

6861

积分

超级版主

积分
6861
发表于 2023-1-7 13:46:43 | 显示全部楼层
检查电源,不要有跌落至MCU复位。
下载程序时不要勾选自动启动看门狗。