找回密码
 立即注册
楼主: 梁***

开天斧3.1版-P1.7采样直流电压-50Hz交流电压计算有效值-串口1返回虚拟数码管显示

[复制链接]

该用户从未签到

46

主题

2928

回帖

6587

积分

超级版主

积分
6587
 楼主| 发表于 2024-4-8 23:02:58 | 显示全部楼层
liushiming82 发表于 2024-4-8 22:01
交流电采样完后应该如何处理才能显示正确电压呢,原理是什么呀,谢谢

根据你的分压电阻的分析系数、ADC基准来计算的,要更准确就要实际标定一下。
比如,12位ADC通过采样,可以得到13bit的过采样结果,则正负半周幅度峰值为+-4095,对应电压峰值409.5V,则有效值为289.6V。如果AVREF=2.5V,对应峰峰值819.0V,则电阻分压系数为819/2.5-1=326.6,即两个分压电阻的比例为326.6:1,按比例选择合适电阻即可。要注意爬电距离。
回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    4 小时前
  • 签到天数: 131 天

    [LV.7]常住居民III

    1

    主题

    45

    回帖

    877

    积分

    高级会员

    积分
    877
    发表于 2024-4-9 14:16:42 | 显示全部楼层
    梁工 发表于 2024-4-8 23:02
    根据你的分压电阻的分析系数、ADC基准来计算的,要更准确就要实际标定一下。
    比如,12位ADC通过采样,可 ...

    有两个问题 1、12位AD得到结果不12位,怎么会是13位
    2、电阻分压系数为819/2.5-1=326.6公式中为什么要-1呢,这个1代表什么意思

    点评

    1、我说得很清楚,12位ADC通过采样,可以得到13bit的过采样结果。可以搜索过采样的贴,有原理介绍、视频介绍。比如ADC采样800次累加再除以200,则得到扩大4倍的结果,即过采样4倍得到14bit的结果。 2、这是最基本的  详情 回复 发表于 2024-4-9 14:31
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    46

    主题

    2928

    回帖

    6587

    积分

    超级版主

    积分
    6587
     楼主| 发表于 2024-4-9 14:31:39 | 显示全部楼层
    liushiming82 发表于 2024-4-9 14:16
    有两个问题 1、12位AD得到结果不12位,怎么会是13位
    2、电阻分压系数为819/2.5-1=326.6公式中为什么要-1 ...

    1、我说得很清楚,12位ADC通过采样,可以得到13bit的过采样结果。可以搜索过采样的贴,有原理介绍、视频介绍。比如ADC采样800次累加再除以200,则得到扩大4倍的结果,即过采样4倍得到14bit的结果。

    2、这是最基本的计算啊,两个分压电阻(类似运放同相放大倍数的计算),R1+R2分压,R1接输入,R2接地,则分压比 K = (R1+R2)/R2 = R1/R2+1,所以 R1/R2 = k-1,明白这个1代表什么意思了吧?
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    4 小时前
  • 签到天数: 131 天

    [LV.7]常住居民III

    1

    主题

    45

    回帖

    877

    积分

    高级会员

    积分
    877
    发表于 2024-4-9 17:16:11 | 显示全部楼层
    谢谢大佬解释,这次非常清楚了
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报