1.png
STC8K8K64D4-45I-LQFP44/48/64, 没有 STC8A8K64S4A12了,全部被 STC8K8K64D4 代替

该用户从未签到

566

主题

9961

回帖

1万

积分

管理员

积分
14447
发表于 2023-1-30 15:21:32 | 显示全部楼层
1.png

如果 AGND 代表 ADC的模拟地;SGND 代表 数字地;GND 代表 系统地

该用户从未签到

566

主题

9961

回帖

1万

积分

管理员

积分
14447
发表于 2023-1-30 15:26:51 | 显示全部楼层
1.png

你接到系统地,绝对是对的,R3/R4, 各自放大20倍,R4上并个 0.01uF的小电容
12V/(400K+200K) = 20uA, 对地线没影响,12V 抖动个 20% 不影响 比较器 或 ADC的测量

该用户从未签到

566

主题

9961

回帖

1万

积分

管理员

积分
14447
发表于 2023-1-30 15:30:45 | 显示全部楼层
所有的各种地,最后经过0欧电阻接系统地,绝对是对的,
这些0欧电阻越靠近系统地越好,最后手工铺小块的铜取代0欧电阻
===0欧电阻可能不是0

该用户从未签到

46

主题

3174

回帖

7175

积分

超级版主

积分
7175
发表于 2023-1-30 16:22:30 | 显示全部楼层
模拟部分布线完成后,再将模拟部分的地与单片机的AGND与GND连接于一点(也可以用0欧姆电阻连接),电源的地也接于这一点,这就是所谓的“一点接地”,模拟电路常用的。

该用户从未签到

37

主题

80

回帖

451

积分

中级会员

积分
451
 楼主| 发表于 2023-1-30 19:01:43 | 显示全部楼层
神农鼎 发表于 2023-1-30 15:30
所有的各种地,最后经过0欧电阻接系统地,绝对是对的,
这些0欧电阻越靠近系统地越好,最后手工铺小块的铜 ...


谢谢谢谢,去掉电阻用一小块铺铜连接起来,你的意思是下图这样对吗?
QQ截图20230130190019.jpg

该用户从未签到

37

主题

80

回帖

451

积分

中级会员

积分
451
 楼主| 发表于 2023-1-30 19:02:49 | 显示全部楼层
梁工 发表于 2023-1-30 16:22
模拟部分布线完成后,再将模拟部分的地与单片机的AGND与GND连接于一点(也可以用0欧姆电阻连接),电源的地 ...

谢谢谢谢

该用户从未签到

566

主题

9961

回帖

1万

积分

管理员

积分
14447
发表于 2023-1-30 19:07:43 | 显示全部楼层
1.png
这空隙处铺块完整的铜箔,填实

该用户从未签到

37

主题

80

回帖

451

积分

中级会员

积分
451
 楼主| 发表于 2023-1-30 19:56:01 | 显示全部楼层
神农鼎 发表于 2023-1-30 19:07
这空隙处铺块完整的铜箔,填实


这样?因为一直听的都是“单点接地”、“一点接地”、
看到网上不少图纸也都是1个电阻把两个地连接起来,所以我一直以为是像个电阻那样大小的相连就可以
QQ截图20230130190019.jpg

该用户从未签到

566

主题

9961

回帖

1万

积分

管理员

积分
14447
发表于 2023-1-30 19:59:58 | 显示全部楼层
就是这样,这才是专家的水平
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2024-6-16 03:45 , Processed in 0.067697 second(s), 65 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表