找回密码
 立即注册
楼主: QQ624***

有人使用过32.768kHz晶振驱动STC自带的RTC实时时钟吗

[复制链接]

该用户从未签到

557

主题

9725

回帖

1万

积分

管理员

积分
14214
发表于 2022-12-19 13:41:48 | 显示全部楼层
这个RTC在使用中,如果设置进省电模式,需要不断唤醒MCU来检测外部VCC是否供电来进行切换,间隔时间设得太短就会很耗电(例如0.5S唤醒一
====2秒,5秒 , 10秒 ? 再启动一次比较器检测外部电压

该用户从未签到

46

主题

3124

回帖

7049

积分

超级版主

积分
7049
发表于 2022-12-19 15:16:55 | 显示全部楼层
chint2012 发表于 2022-12-16 17:30
STC32G自带的RTC没有,主要是不能断电,按官方推荐电路,钮扣电池几个月就没电了,电池还要给系统供电;做 ...

MCU掉电后,运行RTC大约3uA,半年才13mAH,您的电池容量这么小么?
我用STC8H4K64TLCD做的时钟,8个8段液晶,大约20uA电流,400mAH小小的锂电池,已经2年了,还在正常跑。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-11 11:08
  • 签到天数: 27 天

    [LV.4]偶尔看看III

    27

    主题

    56

    回帖

    235

    积分

    中级会员

    积分
    235
    发表于 2022-12-19 16:06:07 | 显示全部楼层
    梁工,您好!请教一下,假如我设置了RTC唤醒时间隔5秒,芯片在极端情况下,系统上电5秒后才检测到唤醒,置位处理后,芯片才能进入正常工作状态,是这样理解吗??
  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-11 11:08
  • 签到天数: 27 天

    [LV.4]偶尔看看III

    27

    主题

    56

    回帖

    235

    积分

    中级会员

    积分
    235
    发表于 2022-12-19 16:06:10 | 显示全部楼层
    发表于 2022-12-19 16:31:55 | 显示全部楼层
    我们公司做的是漏电断路器产品,即一合闸(MCU系统上电),必须在50mS内单片机完成采样运算跳闸,所以不能等5秒,10秒,单片机才恢复正工作状态,不然起不了保护作用呀!!是不是我唤醒时间设得太短了,所以很耗电池呢??

    点评

    没那么精准的时间要求,就用内部粗糙但低功耗的掉电唤醒专用定时器,启动也才 1.5uA, 就不用外挂 32768的晶振了  发表于 2022-12-21 11:11

    该用户从未签到

    557

    主题

    9725

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14214
    发表于 2022-12-20 22:34:29 | 显示全部楼层
    1.png

    2.png
    3.png

    该用户从未签到

    557

    主题

    9725

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14214
    发表于 2022-12-20 22:36:17 | 显示全部楼层
    1.png

    该用户从未签到

    46

    主题

    3124

    回帖

    7049

    积分

    超级版主

    积分
    7049
    发表于 2022-12-20 23:40:02 | 显示全部楼层
    chint2012 发表于 2022-12-19 11:22
    这个RTC在使用中,如果设置进省电模式,需要不断唤醒MCU来检测外部VCC是否供电来进行切换,间隔时间设得太 ...

    你可以一秒醒来一次,醒来如你工作时间大约需要100us,
    醒来你正常工作电流大约3mA,
    则增加耗电 3000uA/10000=0.3uA,唤醒多耗的电增加0.3uA,基本可以忽略。

    该用户从未签到

    557

    主题

    9725

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14214
    发表于 2022-12-21 10:30:04 | 显示全部楼层
    发表于 2022-12-21 10:36:13 | 显示全部楼层
    chint2012 发表于 2022-12-16 17:30
    STC32G自带的RTC没有,主要是不能断电,按官方推荐电路,钮扣电池几个月就没电了,电池还要给系统供电;做 ...

    MCU掉电后,运行RTC大约3uA,半年才13mAH,您的电池容量这么小么? 我用STC8H4K64TLCD做的时钟,8个8段液晶,大约20uA电流,400mAH小小的锂电池,已经2年了,还在正常跑。