找回密码
 立即注册
查看: 567|回复: 3

求解答485通讯收发字节问题

[复制链接]

该用户从未签到

4

主题

10

回帖

70

积分

注册会员

积分
70
发表于 2023-6-7 15:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解答485通讯收发字节问题-1.png 求解答485通讯收发字节问题-2.png 求解答485通讯收发字节问题-3.png 求解答485通讯收发字节问题-4.png 想用485去通讯 代码中CON是485控制的引脚,代码出来是这种效果  自己认为是发送数值的时候wptr++,导致接受的时候全是04 求解答  正常应该是发送什么接收什么
回复 送花

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-5 13:56
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    12

    主题

    256

    回帖

    1576

    积分

    超级版主

    积分
    1576
    发表于 2023-6-7 16:00:49 | 显示全部楼层

    RS485 控制的硬件设计图如下:
    1.png

    先用ISP模式下载好设置,再实现IO口控制RS485下载:

    RS485控制功能仅对如下系列及新出的单片机有效:
        STC8xx/STC15xx

    若需要使用485功能,需要按照下面的步骤
    进行操作:
    1. 首先需要设置好相应的485控制端口,并勾选上"下次下载时使能目标芯片的485控制功能"这个选项
    2. 然后使用普通下载方式将485相关的硬件选项写入到目标芯片
    3. 保持第一步时的设置不变,此时需要将"本次使用RS485进行控制下载"的选项勾选上(此选项的作用
       是使PC端也采用485的控制方式发送/接收串口数据)
    4. 此时,再点击下载编程按钮,并对目标芯片重新上电即可实现使用485进行控制下载的功能

    特别注意:
        若需要485控制功能,则每次都需要将485相关的设置配置好,并勾选上"下次下载时使能目标芯片的
        485控制功能"这个选项

    2.png



    电话:0513-55012946 QQ:2195591714  微信:  19952583740
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-4-16 10:25
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    8

    主题

    31

    回帖

    282

    积分

    中级会员

    积分
    282
    发表于 2023-6-8 15:47:18 | 显示全部楼层
    你这个明显是程序的指针乱了,你看你的发送部分就知道了,读写指针有什么不对,检查下就知道了
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    4

    主题

    10

    回帖

    70

    积分

    注册会员

    积分
    70
     楼主| 发表于 2023-6-9 08:54:22 | 显示全部楼层
    jacksonjim 发表于 2023-6-8 15:47
    你这个明显是程序的指针乱了,你看你的发送部分就知道了,读写指针有什么不对,检查下就知道了 ...

    好 我查看一下
    回复 支持 反对 送花