PWM控制设备,需要采集导通时的电流,按照示例可以实现PWM触发ADC采集,但是数据跳动很大,有可能是刚导通时电流还未稳定造成的,有没有方法让PWM延时触发ADC采样吗?



回复 送花

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:01
  • 签到天数: 106 天

    [LV.6]常住居民II

    42

    主题

    1027

    回帖

    7090

    积分

    荣誉版主

    冲哥视频教程和各种开源资料QQ交流群884047237,可群

    积分
    7090
    QQ
    发表于 2024-5-7 16:21:23 | 显示全部楼层

    带硬件移相PWM的可以用TRGO2的信号来触发ADC