    目前在做三相桥式同步整流,所用控制器为STC8H1K08,我们将输入电流采入单片机,通过比较让I/O口变为高低电平,实现对mos管驱动。在程序里我们已经设置了死区时间,但老师说让加双重保险,让用pwm模块功能,请问通过比较发出的驱动脉冲,能不能再通过配置pwm进行死区时间限制后再发波,以此来驱动MOS管的导通与关断?另外输入电流的频率是变化的,我们是将电流值进行比较实现发波,并不知道它的频率,请问这样的话能用pwm模块吗?


    三相桥式整流图片.png
    回复 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
  • 签到天数: 124 天

    [LV.7]常住居民III

    34

    主题

    399

    回帖

    2059

    积分

    荣誉版主

    积分
    2059
    发表于 2024-3-7 08:25:48 | 显示全部楼层
    可以使用比较器中断使能pwm信号,来进行pwm波形的同步
    但是这个方式的实时性不如直接比较器输出实时性高,建议还是用比较器进行输出
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
  • 签到天数: 101 天

    [LV.6]常住居民II

    41

    主题

    1016

    回帖

    6973

    积分

    荣誉版主

    冲哥视频教程和各种开源资料QQ交流群884047237,可群

    积分
    6973
    QQ
    发表于 2024-3-7 08:31:10 | 显示全部楼层
    这个时候就体现出了硬件移相pwm的重要性
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    46

    主题

    3045

    回帖

    6867

    积分

    超级版主

    积分
    6867
    发表于 2024-3-7 10:07:23 | 显示全部楼层
    请画出你要的驱动波形,才好理解分析。