找回密码
 立即注册
楼主: cl***

ADC进行两路NTC测温度误差大 | 已解决

[复制链接]

该用户从未签到

2

主题

6

回帖

64

积分

注册会员

积分
64
 楼主| 发表于 2024-1-30 11:55:24 | 显示全部楼层
梁工 发表于 2024-1-29 19:38
有模拟信号时,一点接地很重要。

谢谢梁工,之前听说过一点接地这次算是体会到重要性了.

点评

很多人认为只要在同一条铜箔上,就是同电位,其实铜箔是有电阻的,所以一点接地可以消除不同电路之间的地线噪声串扰,特别是在模拟信号处理时。  详情 回复 发表于 2024-1-30 15:03
回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

46

主题

3044

回帖

6863

积分

超级版主

积分
6863
发表于 2024-1-30 15:03:00 | 显示全部楼层
clamb 发表于 2024-1-30 11:55
谢谢梁工,之前听说过一点接地这次算是体会到重要性了.

很多人认为只要在同一条铜箔上,就是同电位,其实铜箔是有电阻的,所以一点接地可以消除不同电路之间的地线噪声串扰,特别是在模拟信号处理时。
回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-6 11:54
  • 签到天数: 79 天

    [LV.6]常住居民II

    0

    主题

    65

    回帖

    360

    积分

    中级会员

    积分
    360
    发表于 2024-1-30 17:31:27 | 显示全部楼层
    梁工 发表于 2024-1-30 15:03
    很多人认为只要在同一条铜箔上,就是同电位,其实铜箔是有电阻的,所以一点接地可以消除不同电路之间的地 ...

    学习了
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 10:01
  • 签到天数: 37 天

    [LV.5]常住居民I

    0

    主题

    10

    回帖

    188

    积分

    注册会员

    积分
    188
    发表于 2024-2-22 01:14:42 | 显示全部楼层
    模、数1点接地,基准电压两点都非常重要。受教了!
    回复 支持 反对 送花