找回密码
 立即注册
查看: 50|回复: 4

stc8h8k64u串口影响pwm输出的稳定

[复制链接]

该用户从未签到

1

主题

2

回帖

11

积分

新手上路

积分
11
发表于 2024-4-26 12:20:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通信用的是串口二,modbus协议,要不断的收发,然后pwm4输出,当建立通信连接时,pwm输出跟着通信的频率上下跳动,当通信断开之后,pwm就不会跳动很稳定的输出。
1714105016506.jpg
1714105133521.jpg
回复 送花

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    7 小时前
  • 签到天数: 134 天

    [LV.7]常住居民III

    26

    主题

    1308

    回帖

    4077

    积分

    论坛元老

    积分
    4077
    发表于 2024-4-26 13:10:22 | 显示全部楼层
    能不能将跳动情况拍下传上来看看?
    方便的话将相关电路图也发出来。
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    5 小时前
  • 签到天数: 72 天

    [LV.6]常住居民II

    2

    主题

    90

    回帖

    552

    积分

    高级会员

    积分
    552
    发表于 2024-4-26 14:58:43 | 显示全部楼层
    应该不会啊,我16路PWM输出+MODBUS通讯,没问题
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    1

    主题

    2

    回帖

    11

    积分

    新手上路

    积分
    11
     楼主| 发表于 2024-4-26 17:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
    485每发送一次数据就算没建立连接,pwm那个引脚示波器是黄色的线,就跳一下
    mmexport1714123747088.png
    mmexport1714123744418.jpg
    IMG_20240426_172948.jpg
    IMG_20240426_172943.jpg
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    1

    主题

    2

    回帖

    11

    积分

    新手上路

    积分
    11
     楼主| 发表于 2024-4-26 17:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
    modbus连接上时pwm输出不稳定第一张,断开后就很稳定连接第二张
    IMG_20240426_173920.jpg
    IMG_20240426_173914.jpg
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

    GMT+8, 2024-5-7 16:12 , Processed in 0.074647 second(s), 48 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表