找回密码
 立即注册
查看: 74|回复: 7

STC15W4K32S4单片机AD口读取电压时,数据显示有5个字波动

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    4

    主题

    25

    回帖

    222

    积分

    中级会员

    积分
    222
    发表于 2024-4-9 13:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    STC15W4K32S4单片机AD口读取电压时,数据显示有5个字波动,用万用表测试数据电压0.972,读取后数据为00C6-00CB。
    1.数据显示有5个字波动,这个是正常吗?
    2。万用表测试数据电压0.972,读取后数据为00C6-00CB, 这个数据00C6怎么换算成0.972呢?

    回复 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    551

    主题

    9304

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14059
    发表于 2024-4-9 13:06:33 | 显示全部楼层
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    4

    主题

    25

    回帖

    222

    积分

    中级会员

    积分
    222
     楼主| 发表于 2024-4-9 13:38:48 | 显示全部楼层
    我知道,但是我 现在板子定死了,后续再改动。。

    发表于 2024-4-9 15:22:46 | 显示全部楼层
    用其中的 1个 ADC 通道接 TL431/CD431,
    反推当时的 VCC/ADC_AVCC/ADC_VRef+

    截图202404091522437487.jpg


    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    551

    主题

    9304

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14059
    发表于 2024-4-9 15:26:02 | 显示全部楼层
    你原理图贴上来,大家帮分析下
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    4

    主题

    25

    回帖

    222

    积分

    中级会员

    积分
    222
     楼主| 发表于 2024-4-9 16:36:52 | 显示全部楼层
    好的,谢谢!我按照你提供的原理 测试一下。
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 15:02
  • 签到天数: 123 天

    [LV.7]常住居民III

    12

    主题

    315

    回帖

    878

    积分

    高级会员

    积分
    878
    发表于 2024-4-9 16:46:23 | 显示全部楼层
    5V对应1024数字,0.972V对应199数字,00C6-00CB对应十进制198-203数字。
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 40 天

    [LV.5]常住居民I

    4

    主题

    25

    回帖

    222

    积分

    中级会员

    积分
    222
     楼主| 发表于 2024-4-10 08:54:37 | 显示全部楼层
    jwg 发表于 2024-4-9 16:46
    5V对应1024数字,0.972V对应199数字,00C6-00CB对应十进制198-203数字。

    好的,谢谢! 你这样一说,我明白了。