找回密码
 立即注册
楼主: 持之***

用 STC-USB Link1D 下载不了 | 已解决

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-15 09:07
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    17

    回帖

    67

    积分

    等待验证会员

    积分
    67
     楼主| 发表于 2024-2-14 21:34:56 | 显示全部楼层
    谢谢各位回复,我这个系统应该属于早期12系列使用P1.0,P1.1保护的,相关的编程口预留也留出了P1.0和P1.1,如下面附图,在连接link1D时没有连,是不是导致无法识别目标CPU的原因?
    截图202402142133332956.jpg
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-15 09:07
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    17

    回帖

    67

    积分

    等待验证会员

    积分
    67
     楼主| 发表于 2024-2-14 21:36:05 | 显示全部楼层
    jwd 发表于 2024-2-14 19:44
    你下载口接的是P1.0,P1.1?

    link1d没有连接口,所以没有连接
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-15 09:07
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    17

    回帖

    67

    积分

    等待验证会员

    积分
    67
     楼主| 发表于 2024-2-14 21:38:41 | 显示全部楼层
    神农鼎 发表于 2024-2-14 18:48
    拍个实际的连接图发上来,并说明下,如何操作的

    就是上面帖子上只接了GND、P3.1和P3.0三根线的,STC工具点下载后,开目标电源,目标系统执行原程序,STC工具不识别,没进入下载程序
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-15 09:07
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    17

    回帖

    67

    积分

    等待验证会员

    积分
    67
     楼主| 发表于 2024-2-14 21:39:34 | 显示全部楼层
    神农鼎 发表于 2024-2-14 18:53
    你应该只接3根线:GND/S-P3.1/S-P3.0
    先点击电脑端的下载按钮,然后你用户系统上电

    你应该只接3根线:GND/S-P3.1/S-P3.0
    先点击电脑端的下载按钮,然后你用户系统上电----是这样做的,识别不到目标CPU
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    551

    主题

    9459

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    13999
    发表于 2024-2-14 22:16:21 | 显示全部楼层
    把实际连接的的图片,原理图PDF,下载时如何操作的视频发上来,大家帮你分析
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    21 小时前
  • 签到天数: 104 天

    [LV.6]常住居民II

    0

    主题

    14

    回帖

    102

    积分

    注册会员

    积分
    102
    发表于 2024-2-15 08:10:25 | 显示全部楼层
    把p10,p11接GND试试,
    20240215080925.png
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    15 小时前
  • 签到天数: 109 天

    [LV.6]常住居民II

    10

    主题

    581

    回帖

    918

    积分

    高级会员

    积分
    918
    发表于 2024-2-15 08:48:22 | 显示全部楼层
    王子商行 发表于 2024-2-15 08:10
    把p10,p11接GND试试,

    很有可能是之前设置了这个下载选项
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    15 小时前
  • 签到天数: 109 天

    [LV.6]常住居民II

    10

    主题

    581

    回帖

    918

    积分

    高级会员

    积分
    918
    发表于 2024-2-15 08:49:20 | 显示全部楼层
    有条件最好测试、验证下,用户系统中的P3.0 P3.1的串口功能是否正常?
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-15 09:07
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    17

    回帖

    67

    积分

    等待验证会员

    积分
    67
     楼主| 发表于 2024-2-15 08:57:33 | 显示全部楼层
    王子商行 发表于 2024-2-15 08:10
    把p10,p11接GND试试,

    刚才试了一下,还是不行
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-15 09:07
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    17

    回帖

    67

    积分

    等待验证会员

    积分
    67
     楼主| 发表于 2024-2-15 09:02:16 | 显示全部楼层
    刚才试了P1.0和P1.1接地,还是一样检测不到目标单片机,这个STC12C5616A的下载有什么特别约定吗?是不是原写入程序对下载新代码可以做一些端口约定要求
    截图202402150857423930.jpg
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

    GMT+8, 2024-5-16 23:55 , Processed in 0.068192 second(s), 65 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表