    今天首次测试RTC遇到一个问题:重新上电后没有继续计时而是回到了config里面初始化的时间计时,如何能跳过这个已经初始化的时间呢
    回复 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    昨天 09:49
  • 签到天数: 141 天

    [LV.7]常住居民III

    20

    主题

    1078

    回帖

    2565

    积分

    金牌会员

    积分
    2565
    发表于 2024-1-29 17:58:22 | 显示全部楼层
    第一 可以利用EEPROM保存初始化标志位 ,
    第二 RTC配置好之后,单片机不能断电,,断电之后 RTC寄存器中的参数会复位
    第三 可以搜搜论坛里关于如何使用RTC
    参考例程并不是对技术参 考手册的补充,而是对技术参 考手册的解释。
    技术参 考手册不应该需要参考例程作为补充,而是解释成了参考例程的样子
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    1 小时前
  • 签到天数: 163 天

    [LV.7]常住居民III

    150

    主题

    213

    回帖

    1770

    积分

    金牌会员

    积分
    1770
    发表于 2024-1-29 19:46:01 | 显示全部楼层
    别想了,即使上电没有做初始化RTC的值是随机的,如果没有初始化SFR全是随机值

    点评

    错误的,,你可以看看手册SFR里是有复位值的 ,RAM中xdata里是随机值  发表于 2024-1-30 08:45
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    551

    主题

    9456

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    13993
    发表于 2024-1-29 20:08:28 | 显示全部楼层
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-4-8 08:52
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    4

    主题

    8

    回帖

    102

    积分

    注册会员

    积分
    102
     楼主| 发表于 2024-1-30 10:29:36 | 显示全部楼层
    这个RTC 还是不好用,还是用1302方便,
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    1 小时前
  • 签到天数: 163 天

    [LV.7]常住居民III

    150

    主题

    213

    回帖

    1770

    积分

    金牌会员

    积分
    1770
    发表于 2024-1-30 12:25:45 | 显示全部楼层
    _奶咖君_ 发表于 2024-1-29 17:58
    第一 可以利用EEPROM保存初始化标志位 ,
    第二 RTC配置好之后,单片机不能断电,,断电之后 RTC寄存器中的 ...

    VGLW(X1VZSL@O63QX2VAP}T.png


    我说的很明白,上电sfr,data,idata,xdata全是随机值,sfr是由iap初始化的,data是由STARTUP.A51初始化的,通过设置STARTUP.A51也可以不初始化data,这样data中的数据就是随机的,我都不想告诉你为什么都是随机的
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    昨天 09:49
  • 签到天数: 141 天

    [LV.7]常住居民III

    20

    主题

    1078

    回帖

    2565

    积分

    金牌会员

    积分
    2565
    发表于 2024-1-30 13:10:50 | 显示全部楼层
    QQ624353765 发表于 2024-1-30 12:25
    我说的很明白,上电sfr,data,idata,xdata全是随机值,sfr是由iap初始化的,data是由STARTUP.A51初 ...

    data区在STARTUP被初始化能理解,,但是SFR 由IAP初始化?

    这个是IAP  只听说有个ISP啊
    参考例程并不是对技术参 考手册的补充,而是对技术参 考手册的解释。
    技术参 考手册不应该需要参考例程作为补充,而是解释成了参考例程的样子
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
  • 签到天数: 122 天

    [LV.7]常住居民III

    9

    主题

    92

    回帖

    590

    积分

    高级会员

    积分
    590
    发表于 2024-3-6 19:10:08 | 显示全部楼层
    STC的RTC绝对没问题    我都弄了好几周了      
    回到初始时间多半是掉电了     也就是断电重启了    RTC数据会全部清零    系统又初始化一遍
    要用RTC就不能随便断电   
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    20 小时前
  • 签到天数: 99 天

    [LV.6]常住居民II

    14

    主题

    385

    回帖

    930

    积分

    荣誉版主

    热心市民

    积分
    930
    发表于 2024-3-6 21:42:16 | 显示全部楼层
    看来做个计时器或者倒计时器是可以的,做日历钟的话,还是很局限的,没有独立的VBAT引脚始终是个麻烦的事情。
    睁开眼睛做场梦~~~
    回复 支持 反对 送花