找回密码
 立即注册
查看: 236|回复: 2

室外光电输入电路

[复制链接]
  • TA的每日心情

    昨天 08:29
  • 签到天数: 39 天

    [LV.5]常住居民I

    8

    主题

    6

    回帖

    96

    积分

    注册会员

    积分
    96
    发表于 2023-12-29 17:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教下各位大佬,这是室外光电输入端电路,24VGND和单片机GND完全隔离,单片机供电用的24V转5V隔离电源B2405S,GD1网络接到单片机IO,输入端的气体放电管和TVS能起到防雷防浪涌吗?还有什么地方需要改进吗

    光电输入端电路

    光电输入端电路
    回复 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-6 15:33
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    20

    主题

    100

    回帖

    1000

    积分

    荣誉版主

    积分
    1000
    发表于 2024-1-1 21:38:09 | 显示全部楼层
    气体放电管并联一个压敏电阻,然后tvs D43和气体放电管D52之间接一个自恢复保险。另外,在24V电源上面也要加防雷措施,以防从电源端击穿隔离电源导致单片机烧毁。如果不是电池供电的话。24V上面加负载电阻也能大大提高系统稳定性
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    昨天 08:29
  • 签到天数: 39 天

    [LV.5]常住居民I

    8

    主题

    6

    回帖

    96

    积分

    注册会员

    积分
    96
     楼主| 发表于 2024-1-2 10:58:54 | 显示全部楼层
    chen 发表于 2024-1-1 21:38
    气体放电管并联一个压敏电阻,然后tvs D43和气体放电管D52之间接一个自恢复保险。另外,在24V电源上面也要 ...

    谢谢大佬指教
    回复 支持 反对 送花