找回密码
 立即注册
查看: 429|回复: 7

1602查忙的一些疑惑

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-12 20:06
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    4

    主题

    13

    回帖

    192

    积分

    注册会员

    积分
    192
    发表于 2023-11-1 23:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我使用的是32G,跑24M频率,用延时是这可以刷新1602的,但我想知道为什么查忙不可用

    按照手册 RS低 RW高,EN拉高,可D7始终是高电平状态,是用的逻辑分析仪

    整个系统都是5V供电,数据口P2,准双向口模式

    不为别的 只想搞懂是单片机问题,还是1602问题,还是程序问题
    回复 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    551

    主题

    9462

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14007
    发表于 2023-11-2 09:58:49 | 显示全部楼层
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    20 分钟前
  • 签到天数: 121 天

    [LV.7]常住居民III

    33

    主题

    397

    回帖

    2040

    积分

    荣誉版主

    积分
    2040
    发表于 2023-11-2 10:59:06 | 显示全部楼层
    可以试试断开D7和单片机的链接,单独测试给单片机一个确定电平和直接测量D7电位方式来定位问题
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-12 20:06
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    4

    主题

    13

    回帖

    192

    积分

    注册会员

    积分
    192
     楼主| 发表于 2023-11-2 20:39:10 | 显示全部楼层
    王昱顺 发表于 2023-11-2 10:59
    可以试试断开D7和单片机的链接,单独测试给单片机一个确定电平和直接测量D7电位方式来定位问题 ...

    我找了之前一个产品 用的15W4K,同样的程序是正常运行的,逻辑分析可以很清楚的看到D7的响应,除了之前用的是P0口,现在用的P2口 没有其他区别了。
    单独测试是正常的,单片机可以正常读取D7的电平,输出也是正常的 可以输出1 和0,。。。暂时没啥思路了

    点评

    读取的时候设置为高阻模式试试,这样单片机就不会影响到外部的电平状态了  详情 回复 发表于 2023-11-2 21:35
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    20 分钟前
  • 签到天数: 121 天

    [LV.7]常住居民III

    33

    主题

    397

    回帖

    2040

    积分

    荣誉版主

    积分
    2040
    发表于 2023-11-2 21:35:43 | 显示全部楼层
    菜鸟大神 发表于 2023-11-2 20:39
    我找了之前一个产品 用的15W4K,同样的程序是正常运行的,逻辑分析可以很清楚的看到D7的响应,除了之前用 ...

    读取的时候设置为高阻模式试试,这样单片机就不会影响到外部的电平状态了
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-12 20:06
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    4

    主题

    13

    回帖

    192

    积分

    注册会员

    积分
    192
     楼主| 发表于 2023-11-3 10:50:35 | 显示全部楼层
    王昱顺 发表于 2023-11-2 21:35
    读取的时候设置为高阻模式试试,这样单片机就不会影响到外部的电平状态了
    ...

    确实 我后来在查忙前切换端口到高阻模式是可以正常工作的
    现在问题又来了 ,我发现IO拉到地的电流不对

    点评

    能不能详细描述一下拉到地的电流不对是指那种情况的不对呢?正常情况下应该是什么样子? 电流小了可以用推挽  详情 回复 发表于 2023-11-3 14:14
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    20 分钟前
  • 签到天数: 121 天

    [LV.7]常住居民III

    33

    主题

    397

    回帖

    2040

    积分

    荣誉版主

    积分
    2040
    发表于 2023-11-3 14:14:02 | 显示全部楼层
    菜鸟大神 发表于 2023-11-3 10:50
    确实 我后来在查忙前切换端口到高阻模式是可以正常工作的
    现在问题又来了 ,我发现IO拉到地的电流不对

    能不能详细描述一下拉到地的电流不对是指那种情况的不对呢?正常情况下应该是什么样子?
    电流小了可以用推挽
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-12 20:06
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    4

    主题

    13

    回帖

    192

    积分

    注册会员

    积分
    192
     楼主| 发表于 2023-11-3 16:57:28 | 显示全部楼层
    王昱顺 发表于 2023-11-3 14:14
    能不能详细描述一下拉到地的电流不对是指那种情况的不对呢?正常情况下应该是什么样子?
    电流小了可以用 ...

    找到问题了,因为同事做一个函数调试的时候把端口模式做成了推挽输出模式,导致电平拉不低,或者短路端口大电流,今天重头捋问题发现了
    谢谢版主答疑
    回复 支持 反对 送花