ADC转换后,MODBUSRTU例子就不行了

[复制链接]

该用户从未签到

8

主题

29

回帖

164

积分

注册会员

积分
164
发表于 2023-10-13 00:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

ADC转换后,MODBUSRTU例子就不行了,只要操作了以下的寄存器,串口就没有反应了
unsigned int ysad(unsigned char lu) //lu = 0~15
{


ADC_RES = 0;
ADC_RESL = 0;
  ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | lu; //设置ADC转换通道
  ADC_START = 1;//启动ADC转换
  NOP3();
  while(ADC_FLAG == 0);   //wait for ADC finish
  ADC_FLAG = 0;     //清除ADC结束标志
  return (((unsigned int)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
}



回复 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

551

主题

9569

回帖

1万

积分

管理员

积分
14043
发表于 2023-10-13 07:39:47 | 显示全部楼层
ADC 和串口无关,不要靠猜
请使用仿真功能来调试程序,请使用仿真功能来查找你程序的错误具体发生在哪

截图202310130737157079.jpg
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... d&tid=4249#lastpost
截图202310130743445383.jpg

截图202310130738534626.jpg

截图202310130739349937.jpg


回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

46

主题

3058

回帖

6895

积分

超级版主

积分
6895
发表于 2023-10-13 11:07:24 | 显示全部楼层
用的是STC32G吗?
MODBUS是纯软件协议,跟硬件无关,只是用了串口收发数据。而ADC又跟串口无关,所以判断,你的DAC没启动起来,用查询等待的方式,就一直等不到ADC结束。
回复 支持 1 反对 0 送花