现在的STC32G, CAN可以通过报文唤醒省电模式,但是不能指定ID唤醒

[复制链接]

该用户从未签到

551

主题

9428

回帖

1万

积分

管理员

积分
14003
发表于 2023-9-27 11:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的STC32G,  CAN可以通过报文唤醒省电模式,但是不能指定ID唤醒
回复 送花

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 08:53
  • 签到天数: 140 天

    [LV.7]常住居民III

    26

    主题

    1337

    回帖

    4159

    积分

    论坛元老

    积分
    4159
    发表于 2023-9-28 10:52:24 | 显示全部楼层
    进入省电模式后芯片外设时钟关闭,这样才能最大限度减少功耗,所以只能通过引脚电平变化来唤醒。
    指定ID唤醒功能一般是由收发器来实现的,例如TJA1145收发器,可以通过SPI接口设置允许唤醒的报文ID。
    当CAN总线上有唤醒帧的时候,收发器的INH脚会置位变成高电平,可以用来使能外部的电源芯片。
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报