找回密码
 立即注册
查看: 1700|回复: 16

一次完整的 A/D 时间含【ADC输入通道的切换时间+采样的时间+关闭采样的时间+固定转换

[复制链接]

该用户从未签到

551

主题

9253

回帖

1万

积分

管理员

积分
13989
发表于 2023-8-20 17:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次完整的 A/D 时间,
【ADC输入通道的切换时间+采样的时间+关闭采样的时间+固定转换采样保持电容的时间】
===============================================
1,选择通道/不管换没换通道;
2,采样/采样时间尽量设长些
3,关闭采样/只保持;
4,ADC的转换阶段是对采样保持电容的转换,时间固定,只是内部的简单处理,
   【10位ADC,10个ADC时钟】,【12位ADC,12个ADC时钟】

一次完整的 A/D 时间含【ADC输入通道的切换时间+采样的时间+关闭采样的时间+固定转换采-1.png

一次完整的 A/D 时间含【ADC输入通道的切换时间+采样的时间+关闭采样的时间+固定转换采-2.png

一次完整的 A/D 时间含【ADC输入通道的切换时间+采样的时间+关闭采样的时间+固定转换采-3.png


不启动DMA支持ADC,如何简单的同一个ADCx输入通道连续采样转换
一次完整的 A/D 时间含【ADC输入通道的切换时间+采样的时间+关闭采样的时间+固定转换采-4.png

连续 【采样+转换】,A/D 最多16次, 自动硬件产生平均值

也可以启动DMA来支持ADC, 可以轮回16个通道,每个通道连续256次

本帖被以下淘专辑推荐:

回复 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

551

主题

9253

回帖

1万

积分

管理员

积分
13989
 楼主| 发表于 2023-8-20 17:33:46 | 显示全部楼层
我最近特别强调 ADC是:采样+转换 !
是因为很多伙伴没有采样时间应该根据实际情况设置的概念,
结果ADC没用好,采样时间必须够

1.png

2.png

3.png

4.png
1.png

回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

551

主题

9253

回帖

1万

积分

管理员

积分
13989
 楼主| 发表于 2023-8-20 17:41:27 | 显示全部楼层

1.png

2.png


回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

551

主题

9253

回帖

1万

积分

管理员

积分
13989
 楼主| 发表于 2023-9-1 13:57:19 | 显示全部楼层

回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

551

主题

9253

回帖

1万

积分

管理员

积分
13989
 楼主| 发表于 2023-9-6 16:25:26 | 显示全部楼层
截图202309061624347375.jpg



截图202309061625229776.jpg


回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

551

主题

9253

回帖

1万

积分

管理员

积分
13989
 楼主| 发表于 2023-11-19 15:32:37 | 显示全部楼层
截图202311191532325861.jpg
回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2023-11-28 21:56
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    1

    主题

    5

    回帖

    43

    积分

    新手上路

    积分
    43
    发表于 2023-11-19 19:36:44 | 显示全部楼层
    没看懂
    回复 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    13 小时前
  • 签到天数: 67 天

    [LV.6]常住居民II

    5

    主题

    39

    回帖

    464

    积分

    中级会员

    积分
    464
    发表于 2023-11-20 12:33:09 | 显示全部楼层
    其实没有必要纠结采样时间,手册已经给出了Radc的值700Ω,Cadc的值16.5pF。用Multisim 14.0仿真,在极限5V电压下,只需要165ns,Cadc的电压就可以从5V降低到20uV以下,也就是说采样时间大于165ns就可以了,单片机在主频35MHZ时,ADC频率最大为35/2=17.5MHZ,每一个ADC时钟时间为1000/17.5=57.1ns,STC8H系列单片机默认采样时间为11ADC时钟=11*57.1ns=628.1ns,已经足够长了,加大采样时间没有意义。其实ADC不准更大可能就是要检测的电压纹波太大造成的,7805稳压有几个mv纹波很正常,DCDC电源纹波大于100mv,用12位ADC检测有跳动是正常的。
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    551

    主题

    9253

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    13989
     楼主| 发表于 2024-1-10 19:40:32 | 显示全部楼层
    他外部串了个电阻到信号源,你咋办
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    昨天 08:27
  • 签到天数: 122 天

    [LV.7]常住居民III

    12

    主题

    315

    回帖

    874

    积分

    高级会员

    积分
    874
    发表于 2024-1-11 13:28:24 | 显示全部楼层
    手册中建议串电阻的
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

    GMT+8, 2024-5-1 13:58 , Processed in 0.072740 second(s), 70 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表