大神们,求助一下PCA旋转T0溢出做计数源的问题.
这边要输出1KHz~1KHz宽度的脉冲
CPS设置了010.
        AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x40;                //设置定时初始值
        TH0 = 0xA2;                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
定时器0是1毫秒,
现在启动了之后没有检测到pwm输出,

如果CPS改成000系统分频都是有的.
请问是不是定时器0的设置有问题

回复 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

551

主题

9550

回帖

1万

积分

管理员

积分
14011
发表于 2023-5-27 21:48:58 | 显示全部楼层
用 [MCLKO, T0CLKO, T1CLKO, T2CLKO, T3CLKO, T4CLKO] 管脚,
对主时钟直接分频输出时钟,无需产生中断
回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

46

主题

3053

回帖

6883

积分

超级版主

积分
6883
发表于 2023-5-27 22:54:13 | 显示全部楼层
你可以用下面的方式确认定时器0是否运行(定时1ms):
1、允许Timer0溢出取反P3.5输出方波(P3.5要设置为准双向口或推挽输出),不需要中断,示波器观察P3.5有500Hz方波。
2、允许定时器0中断,在中断函数中取反任意IO(IO要设置为准双向口或推挽输出),示波器观察此IO有500Hz方波。
回复 支持 反对 送花