P4.5一直处于低电平

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
  • 签到天数: 163 天

    [LV.7]常住居民III

    9

    主题

    310

    回帖

    3785

    积分

    荣誉版主

    积分
    3785
    发表于 2023-4-24 01:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式


    使用STC8H4K64TL驱动步进电机
    左侧是整合到项目的代码,右侧是单独的测试代码
    运行右侧代码一切正常,但运行左侧代码时发现P4.5的值一直为0
    搜索整个项目没有找到除此处以外的P45及P4_5赋值

    Screenshot 2023-04-24 010341.png

    Screenshot 2023-04-24 010435.png Screenshot 2023-04-24 010517.png

    回复 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
  • 签到天数: 163 天

    [LV.7]常住居民III

    9

    主题

    310

    回帖

    3785

    积分

    荣誉版主

    积分
    3785
     楼主| 发表于 2023-4-24 01:19:09 | 显示全部楼层
    将这四个IO设置为推挽后是能输出,但是步调也不一致


    Screenshot 2023-04-24 011754.png

    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    46

    主题

    3042

    回帖

    6857

    积分

    超级版主

    积分
    6857
    发表于 2023-4-24 10:42:53 | 显示全部楼层
    先测量确定你的IO是不是设置为推挽输出了,再说其他。程序整合在一起,先后设置IO就可能会覆盖前面的设置,所以对于寄存器写入设置,最好用“与”和“或”来操作,这样只操作需要写入的位,其余位不变。