找回密码
 立即注册
楼主: slf***

STC的掉电唤醒定时器设计很独特

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    昨天 08:47
  • 签到天数: 131 天

    [LV.7]常住居民III

    20

    主题

    1033

    回帖

    2435

    积分

    金牌会员

    积分
    2435
    发表于 2024-3-1 16:14:14 | 显示全部楼层
    kite 发表于 2024-3-1 15:59
    就是我是点亮小灯,然后用掉电唤醒定时器计时,一次唤醒是2s,循环计数。正常时候不操作板子是400多uA, ...

    还有一件事,,你上面发的点评  我这里没法回复,,一般都是不想让其他人回复的时候 才用的点评,,提问的时候 用点评,没法的回复你的问题的那句话
    参考例程并不是对技术参 考手册的补充,而是对技术参 考手册的解释。
    技术参 考手册不应该需要参考例程作为补充,而是解释成了参考例程的样子
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    9 小时前
  • 签到天数: 100 天

    [LV.6]常住居民II

    2

    主题

    18

    回帖

    466

    积分

    中级会员

    积分
    466
    发表于 2024-3-1 16:15:39 | 显示全部楼层
    _奶咖君_ 发表于 2024-3-1 16:14
    还有一件事,,你上面发的点评  我这里没法回复,,一般都是不想让其他人回复的时候 才用的点评,,提问 ...

    OK,知道了,感谢。
    随心
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    11 小时前
  • 签到天数: 108 天

    [LV.6]常住居民II

    34

    主题

    164

    回帖

    393

    积分

    中级会员

    积分
    393
    发表于 2024-3-2 21:35:40 | 显示全部楼层
    _奶咖君_ 发表于 2024-3-1 14:38
    你这里测试 掉电定时器唤醒之后  读取WKTC的值是0x7FFF么 ,,我这里读出来是0(屏蔽掉最高位之后),, ...

    //下面5行是本人新加,目的是判断唤醒源是谁。
                    SleepH = WKTCH & 0x7f;//如果是休眠定时器唤醒,其高字节值应为0x7f(不包括最高位)
                    if (SleepH!=0x7f)        //如果该值不等于0x7f,说明不是休眠定时器唤醒的
                            {
                                    break;                                //退出休眠定时器死循环。
                            }
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    昨天 08:47
  • 签到天数: 131 天

    [LV.7]常住居民III

    20

    主题

    1033

    回帖

    2435

    积分

    金牌会员

    积分
    2435
    发表于 2024-3-3 23:51:28 | 显示全部楼层
    康辉55AA 发表于 2024-3-2 21:35
    //下面5行是本人新加,目的是判断唤醒源是谁。
                    SleepH = WKTCH & 0x7f;//如果是休眠定时器唤醒,其高字 ...

    有点奇怪 我这里就是如果是掉电定时器唤醒的计数值 读出来都是0  如果是其他中断源的 就是不是0
    参考例程并不是对技术参 考手册的补充,而是对技术参 考手册的解释。
    技术参 考手册不应该需要参考例程作为补充,而是解释成了参考例程的样子
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-3-26 09:49
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    0

    主题

    1

    回帖

    10

    积分

    新手上路

    积分
    10
    发表于 2024-3-25 18:05:17 | 显示全部楼层
    您好梁工,我用stc8h4k64设计一个手持设备,使用外部中断INT0,INT1,比较器,定时器T0-T3。使用INT0,INT1,比较器唤醒,唤醒后工作不正常。手册说唤醒后硬件自动清零,我怀疑是有些硬件设置没有恢复,请问唤醒后需要恢复哪些硬件设置?是在中断服务程序中恢复吗?拜托!!