找回密码
 立即注册
查看: 623|回复: 1

PLL时钟的说明

[复制链接]

该用户从未签到

551

主题

9459

回帖

1万

积分

管理员

积分
13999
发表于 2023-4-5 11:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32G12K128, STC8H8K64U的PLL时钟的说明
PLL 的时钟输入是 8MHz ~ 16MHz, 可以选择 *8 或者 *12 输出.
让 STC32G12K128工作在 32MHz, /2 = 16MHz给 PLL做时钟源,16MHz*8 = 144MHz, 16MHz*12 = 196MHz;
让 STC32G12K128工作在 32MHz, /4 =   8MHz给 PLL做时钟源,  8MHz*8 =  64MHz,   8MHz*12 =  96MHz;
让 STC32G12K128工作在 35MHz, /4 =   8.75MHz给 PLL做时钟源,  8.75MHz*8 =  70MHz,   8.75MHz*12 =  105MHz;

PLL时钟给 SPI, SPI 还可以 DMA支持,SPI的参考速度如下
35MHz/4 = 8.75MHz,  8.75MH * 8   = 70MHz,     70MHz/4  = 17.5M bps====》完美
35MHz/4 = 8.75MHz,  8.75MH * 12 = 105MHz,   105MHz/8 = 13.125M bps

PLL的时钟输入源 是 【8MHz ~ 16MHz】的很宽的输入范围

SPI的速度,最快可以 系统时钟/2, 35MHz/2 可以 17.5M bps 输出,但读用 /2, 对系统要求还是挺高的

回复 送花

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    5 天前
  • 签到天数: 16 天

    [LV.4]偶尔看看III

    16

    主题

    722

    回帖

    2572

    积分

    超级版主

    积分
    2572
    发表于 2023-4-5 13:09:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 zhp 于 2023-4-5 13:11 编辑

    配置PLL输入时钟时,需要注意一点:系统时钟并不一定等于PLL输入时钟

    由于PLL选择的是IRC时钟源的源头时钟,
    而系统时钟则是IRC的时钟源的源头时钟经过CLKDIV分频后的时钟,如下图
    1.png

    比如IRC时钟源的时钟为32M,CLKDIV=1,则系统时钟等于PLL输入时钟,都是32M
    如果IRC时钟源的时钟为22.1184M,CLKDIV=2,则系统时钟和PLL输入时钟不相等,系统时钟为11.0592M,PLL输入时钟为22.1184M
    所以配置PLL输入时钟时,需要注意CLKDIV的分频系数
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报