我在STC12平台上的一段驱动点阵屏的代码,现在移植到了STC32G平台,但其中一个函数的形参编译时会报“value truncated”警告,原形参类型是uchar,我改为uint后就不报警了,但驱动不了显示屏。求救论坛大佬
回复 送花

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-24 13:08
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    8

    主题

    709

    回帖

    1192

    积分

    超级版主

    积分
    1192
    发表于 2023-6-14 13:26:24 | 显示全部楼层
    和变量类型关系不大,应该是别的问题。这个变量类型可以在入口参数的地方强制转化 ,加个(uchar)就OK 了
    STC官网:https://www.stcai.com/
    QQ:2593903262
    微信号:18106296598
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    9 小时前
  • 签到天数: 164 天

    [LV.7]常住居民III

    27

    主题

    1447

    回帖

    4512

    积分

    论坛元老

    积分
    4512
    发表于 2023-6-14 13:29:56 | 显示全部楼层
    "value truncated"是参数类型不一致的提示,警告不影响编译。
    使用uchar类型的话屏显示正常吗?
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    1

    主题

    3

    回帖

    27

    积分

    新手上路

    积分
    27
     楼主| 发表于 2023-6-14 13:47:12 | 显示全部楼层
    乘风飞扬 发表于 2023-6-14 13:29
    "value truncated"是参数类型不一致的提示,警告不影响编译。
    使用uchar类型的话屏显示正常吗? ...

    因为是换了平台,之前在STC12C上面显示是没问题的
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    1

    主题

    3

    回帖

    27

    积分

    新手上路

    积分
    27
     楼主| 发表于 2023-6-14 13:48:39 | 显示全部楼层
    STCAI-32位8051 发表于 2023-6-14 13:26
    和变量类型关系不大,应该是别的问题。这个变量类型可以在入口参数的地方强制转化 ,加个(uchar)就OK 了 ...

    原来在STC12上面显示是正常的
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    1

    主题

    3

    回帖

    27

    积分

    新手上路

    积分
    27
     楼主| 发表于 2023-6-15 09:28:38 | 显示全部楼层
    问题已解决,是端口设置问题,原来默认设置为开漏输出了,但我的板子没有外接上拉。改成推挽输出就可以了