找回密码
 立即注册
楼主: 梁***

电源并联的【5.6V / 5W 稳压管】响应时间测试

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2 小时前
  • 签到天数: 126 天

    [LV.7]常住居民III

    0

    主题

    81

    回帖

    698

    积分

    高级会员

    积分
    698
    发表于 2023-11-30 14:20:59 | 显示全部楼层
    向高手学习
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2 小时前
  • 签到天数: 150 天

    [LV.7]常住居民III

    7

    主题

    132

    回帖

    593

    积分

    高级会员

    积分
    593
    发表于 2023-12-19 08:28:59 | 显示全部楼层
    学习了
    回复 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
  • 签到天数: 170 天

    [LV.7]常住居民III

    0

    主题

    462

    回帖

    557

    积分

    高级会员

    积分
    557
    发表于 2024-1-21 23:28:59 | 显示全部楼层
    参考本帖改了下之前的电路,这次肯定稳了,感谢!本论坛满满的都是干货!
    靡不有初,鲜克有终
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    半小时前
  • 签到天数: 188 天

    [LV.7]常住居民III

    0

    主题

    72

    回帖

    750

    积分

    高级会员

    积分
    750
    发表于 2024-1-22 10:05:24 | 显示全部楼层
    学习学习,感谢分享
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:40
  • 签到天数: 104 天

    [LV.6]常住居民II

    3

    主题

    49

    回帖

    437

    积分

    中级会员

    积分
    437
    发表于 2024-1-22 10:27:55 | 显示全部楼层
    回复 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 148 天

    [LV.7]常住居民III

    4

    主题

    234

    回帖

    950

    积分

    高级会员

    积分
    950
    发表于 2024-1-22 11:25:59 | 显示全部楼层
    zuu 发表于 2023-8-22 22:08
    问下,这个稳压管一定要5W吗,0.5W行不行,5W太大了,,我试了一下直接在3.3V上并,为什么工作电流变的大了 ...

    看输入电压的,如果输入电压压差小的话可以用0.5W的,

    点评

    跟压差无关,跟要吸收的功率有关。5.6V 1W的稳压管,可以短时间吸收200mA的电流(长时间要注意散热),而5.6V 5W的稳压管可以吸收接近1A的电流。  详情 回复 发表于 2024-1-22 12:00
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    46

    主题

    3118

    回帖

    7033

    积分

    超级版主

    积分
    7033
     楼主| 发表于 2024-1-22 12:00:02 | 显示全部楼层
    lzl1okOK 发表于 2024-1-22 11:25
    看输入电压的,如果输入电压压差小的话可以用0.5W的,
    跟压差无关,跟要吸收的功率有关。
    5.6V 1W的稳压管,可以短时间吸收200mA的电流
    ===长时间要注意散热
    而5.6V 5W的稳压管可以吸收接近1A的电流。


    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 148 天

    [LV.7]常住居民III

    4

    主题

    234

    回帖

    950

    积分

    高级会员

    积分
    950
    发表于 2024-1-22 16:12:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lzl1okOK 于 2024-1-22 16:13 编辑
    梁工 发表于 2024-1-22 12:00
    跟压差无关,跟要吸收的功率有关。5.6V 1W的稳压管,可以短时间吸收200mA的电流(长时间要注意散热),而 ...

    哦,我没仔细看,我以为外部供电高于5v是想用稳压管钳位呢,还心想用LDO多好,谢谢改正

    点评

    是为了异常过压出现时嵌位的,不是为了稳压,大部分的稳压电路是不能嵌位电压的,比如7805或普通的BUCK、BOOST电路,当外部电压导致VCC升高时,电源IC不能限制其升高。  详情 回复 发表于 2024-1-22 16:36
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    46

    主题

    3118

    回帖

    7033

    积分

    超级版主

    积分
    7033
     楼主| 发表于 2024-1-22 16:36:01 | 显示全部楼层
    lzl1okOK 发表于 2024-1-22 16:12
    哦,我没仔细看,我以为外部供电高于5v是想用稳压管钳位呢,还心想用LDO多好,谢谢改正 ...

    是为了异常过压出现时嵌位的,不是为了稳压,大部分的稳压电路是不能嵌位电压的,比如7805或普通的BUCK、BOOST电路,当外部电压导致VCC升高时,电源IC不能限制其升高。
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 09:13
  • 签到天数: 137 天

    [LV.7]常住居民III

    30

    主题

    108

    回帖

    978

    积分

    高级会员

    积分
    978
    发表于 2024-5-24 09:50:09 | 显示全部楼层
    我的理解是稳压管与自恢复保险的配合使电源意外过电压时系统供电不超过5.6V(电压过高也会自动断电),而如果电源意外反接时也能自动断电。

    点评

    是的,就是这个效果。  详情 回复 发表于 2024-5-24 10:29
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报