梁工 发表于 2024-4-7 17:52 如果是RTX51的问题,则要深入去了解其底层和工作原理,才有可能解决得了。 如果是多任务操作同一个外设, ...
社区闲人 发表于 2024-4-7 19:14 没想到是RTX51的问题。同一个外设在不同任务里调用,属于共享资源。要做好保护。 ...
该用户从未签到
46
3174
7173
超级版主
叶凡 发表于 2024-4-8 09:46 梁工,您好: 经后续测试,此问题与RTX51无关。结合昨天的测试过程,我现在在您提供的Demo代码中加入 ...
梁工 发表于 2024-4-8 10:08 空闲或掉电设置后要紧跟至少3个NOP: PCON |= 0x01; //进入IDLE NOP(5);
565
9936
1万
管理员
神农鼎 发表于 2024-4-8 10:53
叶凡 发表于 2024-4-8 11:16 您好: 我目前是在空闲模式下测试出现的问题,您的意思是需要再增加NOP的数量吗? ...
神农鼎 发表于 2024-4-8 11:27 我不看程序 N 年了,只是看到这, 建议