 楼主| 发表于 2024-3-15 17:47:58 | 显示全部楼层
社区闲人 发表于 2024-3-15 14:19
电阻的阻值越小越好。我的配置是:R9= 1K, R12 = 120, 其他是3.3K 。

很多朋友说是R10要接VCC,还有朋友说485芯片4脚不接地,要接P11。
回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 71 天

    [LV.6]常住居民II

    15

    主题

    243

    回帖

    1303

    积分

    金牌会员

    积分
    1303
    发表于 2024-3-15 21:15:20 | 显示全部楼层
    这个电路用的是NPN型的三极管,MCU输出高电平时DE端应该是低电平,如果你的收发不正常应该把发送接收时的电平反转试试
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 13:46
  • 签到天数: 171 天

    [LV.7]常住居民III

    34

    主题

    326

    回帖

    729

    积分

    高级会员

    积分
    729
    发表于 2024-3-16 08:19:16 | 显示全部楼层
    除非IO不够,不然多个IO控制收发就好了,这样省一些成本。 自收发电路还要考虑用高速三极管。
    纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    565

    主题

    9911

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14417
    发表于 2024-3-16 08:34:19 | 显示全部楼层

    截图202403201055332818.jpg

    正确的思维模式是先模仿 STC 几十万双眼睛看过的电路,
    如搞不定,再投诉,而不是让大家学习你没成功的电路

    STC 只要自己的电路已经高效的解决了问题,又没人指出错在哪
    ===就不可能在紧张的研发阶段还安排人学习可能是错误的电路


    我们电路我们老用户 DebugLab审核, 自己的梁工15年前设计的 !
    ===用STC为何不先模仿 STC

    截图202403160833056359.jpg

    截图202403160833302190.jpg

    这2个图,至少 【老用户 DebugLab 审核, 自己的梁工设计】说是对的

    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    565

    主题

    9911

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14417
    发表于 2024-3-16 08:43:53 | 显示全部楼层
    如果想省 三极管,可以如下
    截图202403160842498311.jpg

    截图202403160843467803.jpg
    https://www.stcaimcu.com/forum.p ... =5057&pid=34952



    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    4

    主题

    14

    回帖

    126

    积分

    注册会员

    积分
    126
     楼主| 发表于 2024-3-16 19:01:45 | 显示全部楼层
    飞捷 发表于 2024-3-16 08:19
    除非IO不够,不然多个IO控制收发就好了,这样省一些成本。 自收发电路还要考虑用高速三极管。 ...

    8050跟8550贴片三极管可不可以?我看资料上都是这类型的三极管,我只是做了玩并且这两种型号很通用就用的8050.
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    6 小时前
  • 签到天数: 177 天

    [LV.7]常住居民III

    18

    主题

    536

    回帖

    1406

    积分

    金牌会员

    积分
    1406
    发表于 2024-3-17 09:38:14 | 显示全部楼层
    若接受成本稍高,采用可以自动收发的485芯片
    【MAX13488E,其2、3脚并联后直接接5V高电平即可】就行啊,
    我们已经用于公司的产品里面很久了都没有 出过问题,
    且可以适用于115200的波特率高速通信。
    截图202403170938053332.jpg

    点评

    两个单向TVS就行,这么接不能保护超出电源范围的电压  发表于 2024-3-18 19:26
    不停地学习
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 13:46
  • 签到天数: 171 天

    [LV.7]常住居民III

    34

    主题

    326

    回帖

    729

    积分

    高级会员

    积分
    729
    发表于 2024-3-18 08:26:01 | 显示全部楼层
    liuliang 发表于 2024-3-16 19:01
    8050跟8550贴片三极管可不可以?我看资料上都是这类型的三极管,我只是做了玩并且这两种型号很通用就用的 ...

    8050和8550一个是NPN一个是PNP,不能混了,然后还分高低速。
    纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2 小时前
  • 签到天数: 80 天

    [LV.6]常住居民II

    4

    主题

    68

    回帖

    516

    积分

    高级会员

    积分
    516
    发表于 2024-3-18 10:41:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 网老四 于 2024-3-18 10:48 编辑

    你这电路,4脚发送端都接地了,还怎么收发?
    截图202403181048257199.jpg

    点评

    推挽发0,靠电阻发1,发1时485高阻,AB电压差53mV,有点低了,但也不是不能用  发表于 2024-3-18 19:30
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    14 小时前
  • 签到天数: 126 天

    [LV.7]常住居民III

    18

    主题

    528

    回帖

    795

    积分

    荣誉版主

    热心市民

    积分
    795
    发表于 2024-3-18 12:19:25 | 显示全部楼层
    个人比较喜欢用的一种电路,跑921600波特率远传都没什么问题。
    6666.png

    睁开眼睛做场梦~~~